直径不同的搭接焊能做强度检测吗?JGJ18-2012中只对不同直径的闪光对焊、电渣压力焊或气压焊有说明。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 11:04:38 | 显示全部楼层
应该可以吧 当变径用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-8 11:24:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
直径不同的搭接焊 理论上是可以的。主要是计算上有点问题,只要不断于焊缝,剩下自己衡量好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 09:01:55 | 显示全部楼层
检验焊接质量嘛,为什么不可以?拉分开了就是不合格,
其实这个搭接焊接焊接接头断裂方式标准上也没有明确描述,拉分开了算脆断???一组搭接焊接头试件如何判定???
(过于拘泥于标准的话,你也无法以“脆断”的定义来套取这种断裂方式的,焊接接头验收标准也忽略了搭拉焊的存在)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 17:23:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
可以不同直径搭接焊,评判标准是,用小直径的面积计算强度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 16:24:23 | 显示全部楼层
同意楼上的,我们以前也跟专家探讨过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 15:23:19 | 显示全部楼层

工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-3-20 15:32 编辑

搭接焊接头处强度与直径一毛钱的关系也没有,真正的受力形是受剪,与焊缝横截面面积有关!
所以“红枫叶”说这个接头质量强度计算是有点问题,“小直径钢筋”的抗拉强度认同为“接头”的强度是有点牵强的!