【摘要】2005 年7 月至2006 年6 月扬州市建筑工程质量检测中心检测了扬州地区建筑工程中使用的191 份混凝土外加剂的质量, 并对检测结果进行了分析, 指出了一些问题。
【关键词】混凝土外加剂检测质量
应用外加剂是节省水泥用量和能源消耗、提高施工速度和施工质量、改善工艺和劳动条件及提高混凝土性能的有效措施, 是混凝土发展史上继钢筋混凝土和预应力混凝土后的又一次飞跃[ 1 , 2 ] 。混凝土科学技术近期发展的主要方向——— 高强、轻质、快硬、节能、耐久、高流动性,均与外加剂的应用紧密相关。在日本、澳大利亚、挪威、美国等国家80%以上的混凝土中已应用外加剂。外加剂已成为除水泥、骨料( 砂、石)和水以外混凝土的第四种必不可少的组成材料。目前国外总的外加剂品种已达500 种左右,我国也已发展了300 多个品种。20 世纪90 年代开始, 随着商品混凝土应用的全面推进和混凝土外加剂使用的迅速增加, 较高的利润促使不少企业或个人投资生产外加剂, 但外加剂生产企业的总体规模较小, 工艺设备较落后, 技术水平较低, 外加剂的质量参差不齐, 出现了一些问题[ 3 ] 。近年来, 建设部和江苏省先后颁发了混凝土外加剂应用技术规范, 加强了对外加剂应用的管理, 外加剂的质量有所提高。根据施工单位的需要, 多年来我们一直对在扬州地区施工使用的外加剂进行检测。本文就2005 年7 月至2006年6 月扬州地区使用的混凝土外加剂的检测结果及应用情况作一简要分析。