新编《用回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)已颁布,它代替2001年的规程(以下称旧规程),并于2011年12月1日起实行。现将该规程中的主要内容简介如下。
1.回弹仪
回弹仪的标准冲击能量仍为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60±2的钢钻上的率定值为80±2不变。
规程规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系统,数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应超过1.
2.检测技术
(1)构件和测区的检测数量
混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测:测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需要提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m×0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量测区:仍规定抽检数不宜少于同批构建总数的30%,且不宜少于10个。
(2)强度换算值的修正
当检测条件与常用条件有较大差异时(普通混凝土、普通成型工艺、干燥表面、强度不大于60Mpa),可采用同条件立方体试件(尺寸为边长150mm、不少于6个)或在构件上钻取混凝土芯样(直径100mm、高径比为1不少于6个)对测区混凝土强度值用修正量进行修正,芯样在测区内钻取。将试样或芯样结果的平均值与相对应的测区混凝土强度换算值的平均值之差作为修正量,旧规程采用测区混凝土强度换算值乘以修正系数)。
(3)回弹值测量
测量时回弹仪轴线垂直于混凝土检测表面,对泵送混凝土测量应选在混凝土构件的侧面。每一测区读取16个回弹值。
(4)碳化深度值
碳化深度值与回弹值决定混凝土的强度换算值。测量方法与旧标准相同,不同之处:可采用1%~2%的酚酞酒精溶液来处理,用深度测量仪测3次,每次读取精确到0.25mm,取三次测量平均值为检测结果,精确到0.5mm。
3.回弹值计算
计算方法与旧规程相同,即从该测区16个回弹值中去除3个最大值和3个最小值,余下的按算术平均值计算测区的平均回弹值,精确到0.1.用该平均回弹值可直接查表(规程附录A,B)求得混凝土的强度换算值。对非水平方向检测混凝土浇筑侧面或水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时测区的平均回弹值加以修正,其修正值可查表(规程附录C,D)。
4.测强曲线
规程规定了通过试验建立测强曲线的条件,保留了使用20年的非泵送混凝土的统一测强曲线(即经计算成测区混凝土强度换算表,附录A)。规程以大量实验数据建立泵送混凝土的测强曲线,其方程式为:ƒ=0.03488 R1.9400 10(-0.0173dm),试中:ƒ为强度换算值(Mpa);R为回弹值;为碳化深度(mm)。该测强曲线(经计算成测区混凝土强度换算表;附录B)具有广泛的适用性和可靠性。