请教各位,工程中经常接触的常温和室温是多少?10~35℃是常温吗?21~25℃是室温吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 16:44:29 | 显示全部楼层
对于建工建材实验室一些常规环境要求归纳如下:
室温:10~35℃;
新型防水材料:23±2℃,RH在45%~55%;
混凝土成型室:20±5℃;
水泥成型室:20±2℃,RH>50%;
水泥养护水:20±1℃;
混凝土标养室:20±2℃,RH>95%;
砂浆标养室:20±3℃,RH在60%~80%;
混凝土收缩徐变室:20±2℃,RH在60%±5%;
混凝土拌合物凝结时间和泌水试验:20±2℃;
回弹检测环境:-4℃~40℃。
没见哪个规范里对常温和室温去专门定义,这里所说的室温10~35度,源于GB/T228.1-2010(金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法)原理里面有这个概念!