工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2750|回复: 5

[新问题] 工程中常用的常温和室温是多少

[复制链接]
发表于 2014-5-4 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位,工程中经常接触的常温和室温是多少?10~35℃是常温吗?21~25℃是室温吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 16:44:29 | 显示全部楼层
对于建工建材实验室一些常规环境要求归纳如下:
室温:10~35℃;
新型防水材料:23±2℃,RH在45%~55%;
混凝土成型室:20±5℃;
水泥成型室:20±2℃,RH>50%;
水泥养护水:20±1℃;
混凝土标养室:20±2℃,RH>95%;
砂浆标养室:20±3℃,RH在60%~80%;
混凝土收缩徐变室:20±2℃,RH在60%±5%;
混凝土拌合物凝结时间和泌水试验:20±2℃;
回弹检测环境:-4℃~40℃。
没见哪个规范里对常温和室温去专门定义,这里所说的室温10~35度,源于GB/T228.1-2010(金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法)原理里面有这个概念!

点评

解释的比较完满,赞一个。  发表于 2014-5-8 22:18
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 11:15:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 13:21:20 | 显示全部楼层
常温是25℃±10℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-8 08:44:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
请问,在哪个规范里有提到吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-6-3 09:56 , Processed in 0.058206 second(s), 24 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表