一、  填空题
1.门窗传热系数表征门窗 保温性能  的指标。表示在稳定传热条件下,外门窗两侧空气温差为1K,单位时间内,通过单位面积的传热量。
2.抗结露因子检测原理是基于稳定传热传质原理,采用 标定 热箱法。试件一侧为 热箱 ,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,同时控制相对湿度不大于20% ;另一侧为  冷箱 ,模拟冬季室外气候条件。在稳定传热状态下,测量冷热箱空气平均温度和试件热侧表面温度,计算试件的抗结露因子。
3. 防护热箱法中,计量箱被防护箱围绕,这样能使  试件内不平衡热流量                   流过计量箱壁的热流量 减至最小。
4.门窗试验室内装有空调设备,保证热箱外壁内、外表面面积加权平均温差小于 1.0K ,试验室空气温度波动不应大于 0.5K
5.试件的传热系数是由测量 热箱中  加热器的发热量,减去通过   热箱外壁   试件框      的热损失,除以 试件面积 两侧空气温度差  的乘积。
二、判断题
1. GB/T13475-2008标准可适用于测量特殊构件,如窗。( × )
2. 外门、外窗传热系数K值分为9级。(×)
3. 模拟自然条件时,冷箱空气速度一般测定风速为0.1m/s~10m/s。( √ )
4. 检测门窗传热系数时冷箱空气平均温度设定为-9℃—-11℃,温度波动幅度不应大于0.3K。(×)-20+-1
5. 门窗传热系数K值为2.3时分级为5级。( ×)
6. 门窗试件框外缘尺寸不应大于热箱开口部处的内缘尺寸。( ×  )
7. 防护箱的作用是在计量箱周围建立适当的空气温度和表面换热系数。( √ )
三、选择题
1、门窗热箱内净尺寸不宜小于(   B   )(宽×高),进深不宜小于(E )。
A.2000mm×2400mm     B.2100mm×2400mm      C. 2200mm×2300mm      D. 2200mm×2400mm    E. 2000mm  F.2100mm
2、防护热箱法能将哪一量值减至最小(  A )。
A.流过计量箱壁的热流量  B.绕过试件侧面的迂回热损
C.加热功率              D.通过试件计量面积的热流量
3、选用绝热材料时,保证计量箱的热损失误差对试件热流测定的影响不超过( C )。
A 6%   B  7%   C 5%   D 4%
4、绝热  稳态传热性质的测定的测量周期为来自两个至少为( B)的测量周期的Φp和T的测量值及R或U的计算值偏差小于(E ),并且结果不是单方向变化。
A 2h   B 3h    C 4h     D 0.5%   E 1%     F 1.5%
5、测量试件表面温度时,传感器数量应至少每平方米( B )个,并且不得少于(D )支。
A 1     B 2     C 8       D  9     E  1.5     F  7
三、简答题
1、简述绝热 稳态传热性质的测定标定和防护热箱法中测量的局限性与误差源。
答:由装置引起的局限性及误差
    1)防护热箱中不平衡判定的局限
    2)计量区域的尺寸
    3)最小输入功率
    4)最大输入功率
由试件导致的局限性和误差
    1)试件厚度和热阻
    2)试件非均质性
    3)试件含湿量
    4)温度相关性
2、简述绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法中非均质试件检测报告所应包含的信息。
答:检测报告应包括以下信息:
a)所有背离本标准的声明和清单;
b)如果适用,试验室的标识及其地址、试验日期和试验者;
c)测试装备的信息,尺寸及内表面辐射率;
d)试件的标志和描述,包括传感器的位置;
e)试件的状态调节程序,试件试验前后的质量、含湿量及测定程序;
f)试件方位及传热方向
g)热、冷侧的平均气流速度和方向;
h)总输入功率和通过试件的净传热;
非均质试件确定传热系数U的试验报告,还应有以下信息:
q)热侧、冷侧的空气温度;
r)热侧、冷侧计算的环境温度;
s)由均质试件计算的传热系数和表面换热系数;
t)估计的准确度;
u)试验持续时间;
v)附加测量,如,作为试件一部分的材料的导热系数和含湿量情况;
w)与测量有关的其他信息,如,试验结果和试验前初始估计值有明显或不能解释的偏差,试件的检查结果和对偏差的可能解释。
3、简述传热系数防护热箱法的检测步骤。
答:1)试件的状态调节:测试前须把试件调节到气干状态
2)试件的选择与安装
3)测量条件的选择,最小温差为20℃
4)测量的持续时间:接近达到稳态后,两个至少为3h测量周期内功率和温度测量值平均值偏差小于1%。