工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 21681|回复: 11

[已解决] 2种回弹仪 检测回弹值 一个合格 一个 不合格 如何下结?

[复制链接]
发表于 2014-6-10 11:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
桥梁  箱梁C50混凝土,28天混凝土试件强度45MPa,不满足设计50MPa.采用回弹检测。1:采用规范JGJ/T23-2011  回弹仪2.207J  回弹数据  不合格。2:采用规范JGJ/T294-2013  回弹仪4.5J  回弹数据  合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 12:58:54 | 显示全部楼层
事在人为!
C50还不算高强度混凝土,如果要回弹的话,还是采用JGJ/T23-2011比较在理;  
28天不合格也属正常,这种耐久性混凝土后期强度增幅较大,回弹56天后进行基本上就不会有问题了!
回弹是一种间接检测混凝土强度的方法,其准确性本就具有争议,何况现在用两种力度不同的回弹仪去对比,这简直是要有意出这种检测方法的洋相啊,可行的话还是钻芯检测吧

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 15:10:52 | 显示全部楼层
GJ/T294-2013这本规范是说了适用于C50-C100强度的回弹啊

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 15:55:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
对于50和55的砼来说,普遍采JGJ/T294-2013比JGJ/T23-2011的推定值高。
个人建议采用JGJ/T294-2013这个。

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 21:42:04 | 显示全部楼层
huwenbin22 发表于 2014-6-12 15:55
对于50和55的砼来说,普遍采JGJ/T294-2013比JGJ/T23-2011的推定值高。
个人建议采用JGJ/T294-2013这个。
...

我们确信这种混凝土只有一个真值吧,检测就是要尽量使检测值接近于真值,减小不确定度!呵呵,不能偏心呀,既然两个量程的回弹曲线求得的值有了临界误差,一个靠上限,一下靠下限,并且是一个合格,一个不合格,但都是有效的国家标准,我看不如这样:JGJ/T294-2013减一点点,JGJ/T23-2011加一点点,这样公平........呵呵!
玩笑是玩笑,真的怎么处理,我看还是钻芯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 10:07:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
回弹法是间接法,用来测定强度并不是很妥当,最好是用钻芯法验证一下。

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 10:51:37 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-6-12 21:42
我们确信这种混凝土只有一个真值吧,检测就是要尽量使检测值接近于真值,减小不确定度!呵呵,不能偏心呀 ...

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 10:54:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1.楼主没有说清楚你是用的JGJ/T23-2011 哪个曲线。箱梁C50混凝土估计钢筋比较密,那么即使不是泵送混凝土也是坍落度比较大达到泵送混凝土的指标,应该使用泵送混凝土的回弹曲线,这样回弹强度要高些,也许能消除了你的困惑。
2.“两个量程的回弹曲线求得的值有了临界误差,一个靠上限,一下靠下限,”曲线的两端误差相对较大。
3.两种回弹方法(2.207J 、4.5J )得到的结果都在合格的临界状态,已经说明混凝土的质量存在问题,没有按照混凝土配制要求设计或者施工(没有保证率)。
4.混凝土回弹法测强只是参考性指标,现在既然在合格线的临界状态,“终审判决”只能是钻芯法测强。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 11:12:46 | 显示全部楼层
GJ/T294-2013这本规范是说了适用于C50-C100强度的。
实在有争议不能确定时,还是用钻芯法检测验证一下。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 12:51 , Processed in 0.061514 second(s), 33 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表