在检测中发现如下问题:设计保护层为25mm,但又规定了保护层不小于主筋直径,如果主筋直径是28mm,检测的数据是26mm,应该如何判定?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 11:20:09 | 显示全部楼层
混凝土保护层是指混凝土结构构件中最外层钢筋(包括箍筋、构造钢筋、分布钢筋等)的外缘 计算混凝土保护层厚度。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中,规定设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合下表的规定;设计使用年限为100年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于下表中数值的1.4倍。普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。一般设计中是采用最小值的。
混凝土保护层最小厚度(mm)
环境类别
板、墙、壳
梁、柱、杆

15
20
二a
20
25
二b
25
35
三a
30
40
三b
40
50
注:1 混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;
2 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm.
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中8.2.1条,还规定当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。
1.构件表面有可靠的保护层;
2.采用工厂化生产的预制构件;
3.在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;
4.当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减小,但不应小于25mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 11:10:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
“一般设计中是采用最小值的”没看到出处啊?  是不是可以理解成:无法同时满足即大于25mm又大于主筋直径是,检测结果为大于25mm就是合格,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 18:11:57 | 显示全部楼层
检测和设计不能混淆
检测的依据是设计值,如果设计上有不合理之处,那是设计的事
检测合格与否就是依据50204附录中规定的设计值的正负偏差范围及最大离差值是否超出设计值的1.5倍来判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-20 09:45:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2014-6-18 18:11
检测和设计不能混淆
检测的依据是设计值,如果设计上有不合理之处,那是设计的事
检测合格与否就是依据5020 ...

是啊老师  可关键我是依据设计中的“钢筋保护层要求的25mm”还是主筋的最大直径28mm作为判断标准啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 12:16:55 | 显示全部楼层
一个人的寂寞 发表于 2014-6-20 09:45
是啊老师  可关键我是依据设计中的“钢筋保护层要求的25mm”还是主筋的最大直径28mm作为判断标准啊? ...

当然是依据设计值25啊!你设计如果是28,我检测就依据28!
你检测依据的哪个规范啊?这么复杂???
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-21 10:38:54 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 09:55:09 | 显示全部楼层
按设计图纸要求,作为检测判断合格与否。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 16:38:53 | 显示全部楼层
设计保护层25mm是指箍筋保护层厚度,如果你测主筋保护层还得加上箍筋直径,这样就超过28mm了!