工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 8181|回复: 8

[新问题] 静载计算

[复制链接]
发表于 2014-8-9 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1若单桩竖向抗压承载力特征值为1200KN,静载实验采用锚桩压重联合反力装置,4根锚桩所能提供的最大反力为1500KN,则堆载重量不得小于多少。求大侠解题?
2若单桩竖向抗压承载力特征值为2300KN,静载实验采用压重平台反力装置,需要规格0.5*1.5*3.0m的预制混凝土约多少块?
3软土地区某沉管灌注桩,单桩竖向抗压承载力设计值1000KN,则静载实验时再打加载量不应低于多少?
求解题步骤!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 15:29:33 | 显示全部楼层
不是很明白啊啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 22:01:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-8-19 17:01 编辑

你这个问题真不好回答,看你似乎没有做过类似的试验,这个试验收费高、试验成本也高,而且需要试验室有岩土工程师。试验的难度不在于有没有岩土工程师,他只是分析试验成果,而是这个试验的环节比较多,需要多方面的专业知识,任何一个环节考虑不周都可能试验失败,如果找不到熟悉这个试验的人来带一带最好不要接这个试验,免得造成设备事故、人身事故。
你提出的1.和3的问题,按照规范,验收试验(非破坏性,不做到极限)要做到特征值的2.0~2.2倍,反力要达到试验值的1.2~1.5倍,自己算吧。
你提的第二个问题,混凝土的一般密度为2.4吨/立方米,自己去计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-11 22:06:39 | 显示全部楼层
谢谢以上分析!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 08:54:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 10:41:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-19 15:32:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-20 07:50:28 | 显示全部楼层

3软土地区某沉管灌注桩,单桩竖向抗压承载力设计值1000KN,则静载实验时最大加载量不应低于多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-20 08:23:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
据说设计规范里有一个系数 1.7-2.0,但是我没看到过,你可以去查一下或者问一下设计单位的 问好了回复一下,前面的题的答案是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 12:42 , Processed in 0.042192 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表