[新问题] 关于GB1499.1-2008热轧光圆钢筋取消HPB235规格后检测方面的问题

[复制链接]
发表于 2014-9-4 16:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 woshileihong 于 2014-9-4 16:14 编辑

    国标GB 1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》中取消HPB235这个规格后,检测时发现工程市场上还有留存HPB235改成Q235,或者直接用按照GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》生产的Q235钢筋盘条当做原来的HPB235使用。                                      委托检测时,也发现牌号都写成Q235,如果按照Q235检测,GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》适用范围是提供拉丝用的钢筋原材,应该不能直接用于工程,GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》 标准也只规定Q235抗拉强度不大于500MPa,根本不适用于建设要求的屈服、抗拉安全极限最小值,但是按照GB 1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》的话,里面又取消了HPB235的牌号。我发现有些设计图纸上的也是直接写Q235牌号,难道这些235的混凝土钢筋要用GB/T 700-2006《碳素结构钢》来做?但适用范围也不对啊,大家是怎么处理的?



回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 15:45:03 | 显示全部楼层
轧制光圆钢筋的钢材属于碳素结构钢,235钢筋可按GB/T 700-2006《碳素结构钢》来检测,检测结果请相关设计人员予以确认后再使用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-9-5 10:59:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-14 09:03:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
只能委婉的说不受理了。。。行业好奇怪。。。