当前,我国电气火灾形势严峻,为预防和减少电气火灾事故的发生,文章主要从电气火灾原因、电气检测技术、当前电气检测工作中存在的问题及改进措施等方面进行探讨。 关键词:电气检测;火灾;消防 电能是人民生产、生活中必不可少的能源,各类电气设备在日常生产、生活中更是被广泛使用。它们是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来火灾。针对电气火灾或电气事故发生的基本特点进行有效的电气检测工作,是防止和减少电气火灾事故发生的一个重要方法。 1从电气火灾成因谈电气检测在预防和减少电气火灾中的可行性 1.1电气火灾形成的机理及必要条件 电气火灾事故的发生必须具备燃烧的三个条件。 (1)电气火源:主要指电气设备和线路相关部位的过热点及电气火花和电弧; (2)可燃物:电气装置的绝缘材料、建筑和构筑物、装饰材料及其他电气装置周围的可燃物; (3)助燃物:空气中的氧气。 机理:三者互相作用,便可能形成电气火灾。 1.2电气火灾原因分析 电气火灾是因电能引起火源而发生的。其直接原因主要是漏电、短路、过载、接触不良、过负荷、电弧、电火花等,造成高温发热,并引燃周围可燃物酿成火灾。 (1)漏电:电线或其支架材料的绝缘能力差,以致导线之间或导线与大地间有微量的电流通过,漏电的电火花能成为火灾的着火源; (2)短路:在电气线路上,由于各种原因,电势不同的两点相接或相碰,产生电流突然增大的现象。由于短路回路中的电流很大,在短路点上极易产生强烈的电火花和电弧,并使导线的金属导体出现熔化和剥蚀缺损的痕迹,这种强烈的短路电弧和熔化的高温金属都能引起可燃物质燃烧。通过短路回路电流的导线,由于极短的时间内发热量很大,甚至会引起短路回路中的导线的绝缘层迅速燃烧,并能引起导线附近的可燃物燃烧,从而造成火灾; (3)过负荷:指导线中通过的电流量超过安全电流值。由于导线本身具有电阻,通过电流时就会发热,通过电流量越大,发热量就越大,导线绝缘层温度就越高。一旦绝缘导线的温度超过最高允许工作温度,导线的绝缘层就会加速老化,甚至发生燃烧,引起火灾事故; (4)接触电阻过大:在电源线的连接处和电源线与开关、保护装置及较大的用电设备连接的地方,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大。在有较大电流通过电气回路,并遇接触电阻过大时,在其局部范围会产生极大的热量,可以使金属变色甚至熔化,并引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物及积落的可燃粉尘着火,引起火灾; (5)电火花和电弧。 电火花是电极间放电的结果,电弧是由大量密集的电火花构成的。电弧的温度可高达3000qC以上,电火花和电弧容易引起可燃物质燃烧或爆炸,引起火灾。 综上所述,电气火灾的诸多原因都有共同的特点。一是故障点或发热点处电能转变成热能,产生高温或瞬间产生高温。二是发热部位引燃周围的可燃物。因此,我们可以利用一定的技术检测手段,对电气线路或设备上出现的故障点(发热点)进行查找并及时消除,以达到预防和减少火灾事故的目的。 2从电气火灾的严峻形势谈开展电气防火检测工作的必要性 1985年,我国电气火灾5214起,占火灾总数的14.9%;1990年,我国电气火灾7486起,占火灾总数的23.9%;1995年,我国电气火灾10598起,占火灾总数的28%;2000年,我国电气火灾31933起,占总数的26.1%。十五年来,我国的电气火灾不断增加,其占火灾总数的比率也居高不下。1993—2000年,全国发生一次死亡30人以上的火灾共18起,其中电气火灾就有6起。 我国电气火灾的形势是严峻的,这固然有经济发展的必然趋势。但与发达国家相比,我国电气火灾发生的比率也比较高。从日本86~90年的统计数字看,电气火灾发生起数只占该国火灾总量的2%一3%,电气火灾造成的损失排位是第8~9位;美国电气火灾发生比率也并不突出。因此,我们必须坚持以“预防为主”,在全国范围广泛开展电气消防安全检测工作,消除电气火灾隐患,遏制电气火灾的上升势头。
|