防水检测丙纶布FS2GB18173.1-2012拉断伸长率大于等于400    送检材质单写的是100    复检该填写哪一个  质监站要求与材质单一样   对不对
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-19 07:38:44 | 显示全部楼层
高科技下的特制产品,性能好啊!拉断要行程一米五以上的试验机了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 08:47:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
常温下,FS2的卷材拉到600mm就可以达到标准所要求的400的拉断伸长率了,FS2型产品L0为120㎜。送检材质单都是乱来的,没有几家写的正确,要看标准要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 14:06:38 | 显示全部楼层
与卷材的厚度有关,厚度大于1.0mm的要求大于400,厚度小于1.0mm的大于100就可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 08:44:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
5.3.2.3对于总厚度小于1. 0 mm的FS2类复合片材,拉伸强度(纵/横)指标常温(23 C)时不得小于
50 N/cm,高温(60 C)时不得小于30 N/cm;拉断伸长率(纵/横)指标常温(23 °C)时不得小于10000,
低温(一20 °C)时不得小于8000;其他性能应符合表5规定值要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 08:47:21 | 显示全部楼层
5.3.2.3对于总厚度小于1. 0 mm的FS2类复合片材,拉伸强度(纵/横)指标常温(23 C)时不得小于
50 N/cm,高温(60 C)时不得小于30 N/cm;拉断伸长率(纵/横)指标常温(23 °C)时不得小于100%
低温(一20 °C)时不得小于80%;其他性能应符合表5规定值要求