工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1462|回复: 0

[建筑材料检测] 常用原材料检验验收规定

[复制链接]
发表于 2014-11-25 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
用原材料检验验收规定
一、钢材
1钢筋(材)及相关材料(如钢筋连接用机械连接套筒)必须有质量证明文件。
2钢筋及重要钢材应按现行规范规定职样做力学性能的复试。承重结构钢筋及重要钢材应实行有见证取样和送检。
3有抗震要求的框架结构,其枞向受力钢筋的进场复试应有强屈比和屈标比计算值。
4当使用进口钢材、钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时,应进行化学成分检验或其它专项检验,有相应检验报告。
5钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
6钢筋焊接
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
取样方法:
①闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500 mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
验收方法:
(1)接头处不得有横向袭纹;
(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
(3)接头处的弯折角不得大于4。;
(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
②电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
③电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
④电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
验收方法:
(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
(4)接头处的弯折角不得大于4°
7钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:
1、钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;
2、、结梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不小于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%;
3、对选定的梁内构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,用抽取不少于6根给向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。
①、当全部钢筋骨保护层厚检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;
②、当全部钢筋骨保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总各计算的合格点率为90%及以上旱,钢筋骨保护层厚度的检验结果仍应判为合格。
二、水泥
袋装水泥和散装水泥应分别按批号进行取样。同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批;散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。
水泥
1水泥必须有质量证明文件。水泥生产单位应在水泥出厂7天内提供28天强度以外的各项试验结果,28天强度结果应在水泥发出日起32天内补报。
2用于承重结构的水泥;使用部位有强度等级要求的水泥;水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月)和进口水泥在使用前必须进行复试,有试验报告。砼和砌筑砂浆用水泥应实行有见证取样和送检。
3用于钢筋砼结构、预应力砼结构中的水泥,检测报告应有有害物含量检测内容。
砂与碎(卵)石
4砂、石使用前应按规定取样复试,有试验报告。
5按规定应预防碱—集料反应的工程或结构部位所使用的砂、石,供应单位应提供砂、石的碱活性检验报告。
外加剂
6外加剂主包括减水剂、早强剂、缓凝剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、引气剂和速凝剂等。
7外剂必须有质量证明书或合格证、有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书等。
8应按规定取样复试,具有复试报告。承重结构砼使用的外加剂应实行有见证取样和送检。
9钢筋砼结构所使用的外加剂应有有害物含量检测报告。当含有氯化物时,应做砼氯化物总含量检测,其总含量应符合国家现行标准要求。
掺合料
10掺合料主要包括粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、沸石粉、硅灰和复合掺合料等。
11掺合料必须有出厂质量证明文件。
12用于结构工程的掺合料应按规定取样复试,有复试报告。
三、砖
1、烧结普通砖:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块按一批计算。
2、蒸压灰砂砖;每10万块砖为一批,不足10万块亦为一批,但不少于2万块。
3、烧结多孔砖:每5万块为一批,不足5万块按一批计算。
4、烧结空心砖和空心砌块;每3万块为一批,不足3万块按一批计算。
5、砖与砌块必须有质量证明文件。
6、用于承重结构或出厂试验项目不齐全的砖与砌块应做取样复试,有复试报告。承重墙用砖和砼小型砌块应实行有见证取样和送检。
四、混凝土
1、每拌制100盘且不超过100立方的同配合比的砼,取样不得少于一次。
2、每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘,取样不得少于一次。
3、当一次连续浇注超过1000立方时,同一配合比的混凝土每200立方取样不得少于一次。
4、每一楼层,同一配合比的混凝土、取样不得少于一次。
对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的凝土取样不应少于一次。
5、同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:
①、同条件养护试件所对应的结构的构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
②、对混凝土结构工程中的各混凝土等级,均应留置同条件养护试件;
③、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;
④、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
6、同答件养护试件应在达到等效养护龄期进行强度试验。
①、等效养护龄期或取按日平均温度逐日累计达到6000C.d,时所对应的龄期,00C及以下的龄期不计入;等效养护龄其不应小于14d,也不宜大于60d;
②、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
五、防水
1防水材料主要包括防水涂料、防水卷材、粘结剂、止水带、膨胀胶条、密封膏、密封胶、水泥基渗透结晶防水材料等。
2防水材料必须有出厂质量合格证、有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书。
3防水材料进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。
4质量不合格或不符合设计要求的防水材料不允许在工程中使用。
5新型防水材料,应有相关部门、单位的鉴定文件,并有专门的施工工艺操作规程和有代表性的抽样试验记录。
六、装饰装修
1装饰装修物资主要包括抹灰材料、地面材料、门窗材料、吊顶材料、轻质隔墙材料、饰面板(砖)、涂料、裱糊与软包材料和细部工程材料等。
2主要物资应有质量证明文件,包括出厂合格证、检测报告和质量保证书等。
3应复试的物资(如建筑外窗、人造木板、室内花岗石、外墙面砖和安全玻璃等),须按照相关规范规定进行复试,有相应复试报告。
4建筑外窗应有抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告。
5有隔声、隔热、防火阻燃、防水防潮和防腐等特殊要求的物资应有相应的性能检测报告。
6当规范或合同约定应对材料做见证检测,或对材料质量的生异议时,须进行见证检验,并应有相应检测报告。
材料污染物含量检测报告
7民用建筑工程所使用的材料应按照现行规范要求做污染物检测,有污染物含量检测报告。
8民用建筑工程室内装饰装修用花岗石材根据有关规定应有放射性复试报告,人造木板及饰面人造板根据有关规定应有甲醛含量复试报告,并按规定实行有见证取样和送检。
9墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
① 保温板材的导热系数、材料密度、抗压强度或压缩强度;
②粘结材料的粘结强度;
③ 增强网的力学性能、抗腐蚀性能;
检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家同一种品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2 以下时各抽查不少于3 次;当单位工程建筑面积在20000m2 以上时各抽查不少于6 次。
10幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
① 保温材料:导热系数、密度;
②幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;
③隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
11建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
① 严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点;
②夏热冬冷地区:气密性、传热系数玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;
③ 夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。
检验方法:随机抽样送检;核查复验报告。
检查数量:同一厂家的同一品种同一类型的产品抽查不少于3 樘(件)。
12屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送检:
检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3 组。
13地面节能工程采用的保温材料,进场时应对其导热系数、
密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送检。
检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3 组。
14建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗进行现场实体检测。
外墙节能构造的现场实体检验目的是:
1 验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求;
2 验证保温层厚度是否符合设计要求;
3 检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。
15严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检测应按照国家现行有关标准的规定执行。其检验目的是验证建筑外窗气密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。
外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验,其抽样数量可以在合同中约定,但合同中约定的抽样数量不应低于本规范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样:
1 每个单位工程的外墙至少抽查3 处,每处一个检查点。
当一个单位工程外墙有2 种以上节能保温做法时,每种节能保温做法的外墙应抽查不少于3 处;
2 每个单位工程的屋面至少抽查3 樘。当一个单位工程外窗有2 种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3 樘。
外墙节能构造的现场检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托有资质的检测机构实施,也可由施工单位实施。
外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样,委托有资质的检测单位实施。
16当须对围护结构的传热系数进行检测时,应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。
应进行有见证取样和送检的有以下项目:
1、 用于承重结构的砼试块(28天标养)
2、 用于承重墙体的砌筑砂浆试块
3、 用于承重结构的钢筋和连接接头试件
4、 用于承重墙的砖和砼小型砌块
5、 用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥
6、 用于承重结构的砼中使用的掺加剂
7、 防水材料
8、 预应力钢铰线、锚夹具;
9、 沥青、沥青混合料;
10、 道路工程用无机结合料稳定材料;
11、 建筑外窗;
12、 建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等;
13、 钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓(预拉力、扭矩系数、磨擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验;
14、 国家及地方标准、规范规定的其他见证检验项目

常用原材料检验验收规范的规定.doc

44.5 KB, 下载次数: 16

售价: 2 检测币  [记录]

好东西

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-28 18:36 , Processed in 0.085733 second(s), 31 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表