工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: lude

[新问题] 关于粉煤灰标准中需水量比试验方法的疑问

[复制链接]
发表于 2017-2-12 12:06:30 | 显示全部楼层
标准管理系统
标准水泥,沙子也不是做胶砂用的砂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-13 08:47:28 | 显示全部楼层
公式中的125为用水量,而130-140mm为流动度,可能是提问者没看清吧,表格中对比试验是要求流动度达到130-1450mm对应的用水量,我觉得没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 15:04:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
jamefanhong123 发表于 2017-2-7 16:33
我们同事按中级砂和标准水泥做过的,125ml水一样的做不出来

我也是按中级砂和标准水泥做了的,也是没做出来,不知道为什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 18:29:31 | 显示全部楼层
小涂哥 发表于 2017-2-24 15:04
我也是按中级砂和标准水泥做了的,也是没做出来,不知道为什么?


125毫升用水量是“初试”用水量,做不出那么就逐渐增加或者减少用水量重复试验到符合规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-7 11:16:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
流动度达到145~155mm,需要在需水量125mL的基础上增加用水,比如我用130mL的水能达到流动度145~155mm,可是在震动后砂浆周围会有水浆,按水浆边界垂直两点取值,这个没关系吧?用水量多了就会析出水浆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-7 16:18:42 | 显示全部楼层
你这是 哪一年的标准啊,早就出新标准了 2017版本。规定了 水泥品种的 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-28 07:15 , Processed in 0.060919 second(s), 21 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表