[新问题] 关于砌体结构内外粉的问题

[复制链接]
发表于 2015-3-20 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
                                现在我们做的工程图纸上外粉砂浆标注强度等级用1:2.5水泥砂浆,这个和标准抹灰砂浆技术规程JGJ/T220-2010标准中的强度等级M**有矛盾吗,还是设计部门未按新设计规范进行设计。那个1:2.5对吗求解
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 09:15:11 | 显示全部楼层
抺灰砂浆都是按比例的,不按强度的,比例一方面能体现到强度,但主要是和易性及保水性
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-3-21 08:18:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
M*是专指“砌筑砂浆”等级,用在砌体里受压力作用的,重要的是它的“抗压”强度;
比例砂浆是用来作墙体表面粉饰的“抹灰砂浆”,这个技术上是要求粘结性能好、抗剥离或抗渗透等,检测其性能优劣主要是和墙体结合的“抗拉”强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-22 22:18:20 | 显示全部楼层
楼主积极反馈能获得更好的回答哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-24 16:29:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
但JGJ/T220-2010标准中给出了砂浆的强度等级,图纸只给出了比例。图纸设计对吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 07:55:07 | 显示全部楼层
显然图纸套用老标准,新标准中没有再用比例表示标号的,都是等级M,1:2.5应该对应M20
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-26 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对