[新问题] 混凝土试件抗压强度数据无效的报告怎么出?有没报告参...

[复制链接]
发表于 2015-5-7 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
混凝土试件抗压强度数据无效的报告怎么出?有没报告参考下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-12 18:16:52 | 显示全部楼层
不出代表值就可以了吧,其他的可以不变,这组试块只是不参与评定而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 07:51:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
在我们这里可是“大问题”了 ,比达不一设计要求更糟糕了,强度这事直接意味着要取芯了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 09:23:54 | 显示全部楼层
报告结论结果无效
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 10:19:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 10:24:20 | 显示全部楼层
在实际操作过程中试块无代表值应该是很正常的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 18:15:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你是施工单位试验室吗?砼强度检测你应该有两组试件是都无效还是一组无效。我觉得数据无效就是超出规范偏差。这个就按实际数据出具报告,这里的无效也有三个试件都满足设计要求只是偏差过大,还有就是其中有不满足设计要求的数据。这个报告应该出,但后面的工作就来了,应该到工程实体取芯。这组强度不参与评定。个人理解。