GB50203中填充墙砌体工程后锚固植筋拉拔试验检验批容量是指钢筋根数,还是砌体构件个数。如果是钢筋根数的话,那么就和JGJ145不一致,并且检测费用相当高。不知各位师傅是如何理解、看待这个问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-25 10:38:20 | 显示全部楼层
这个是按后锚固件总数取样的,评定也是。即使是按构件来取样,数量也不会少,除非只挑锚固件少的构件来做
回复 支持 反对