[建筑材料检测] 请问,最大力下总伸长率和最大力总延伸率什么区别?

[复制链接]
发表于 2016-1-6 17:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在线等!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 08:17:58 | 显示全部楼层
一样的,没有区别。说法标准上没有明定义下来,所以有了不同版本,通俗的还有“均匀伸长率”一说呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 10:36:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你好,热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋标准中只有最大力总伸长率一种技术指标,没听说过总大力总延伸率的相关词汇,不知道楼主从哪得知的这个词汇,不过据我理解这两个应该是一个意思吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 08:45:20 | 显示全部楼层
sc6666666666 发表于 2016-1-8 10:36
你好,热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋标准中只有最大力总伸长率一种技术指标,没听说过总大力总延伸率的相关词 ...

有的,光圆筋和带肋筋产品标准正文里叫“最大力总伸长率”,附录里就叫“最大力下总伸长率”了;拉伸试验方法228里面就定义了叫“最大力总延伸率”......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 15:06:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-1-13 08:45
有的,光圆筋和带肋筋产品标准正文里叫“最大力总伸长率”,附录里就叫“最大力下总伸长率”了;拉伸试验 ...

如果这样那就确定是一个意思了。说的是同一个指标,只是编制标准的人不同说法略有出入罢了,我感觉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-19 08:58:18 | 显示全部楼层
抗震钢筋是要测最大力总伸长率的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 09:49:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
说到这个问题,光圆钢筋1499.1与1499.2和228.1和机械连接的107-2010的计算公式不一样,可能1499.1的标准的错误,这个应该注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 20:25:25 | 显示全部楼层
各位同行钢筋原始记录是打印还是手写的?有能打印软件吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 14:11:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 14:12:01 | 显示全部楼层
北斗星962222 发表于 2016-3-29 20:25
各位同行钢筋原始记录是打印还是手写的?有能打印软件吗

全手写,不好打印吧