工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 8133|回复: 9

[新问题] SBS防水卷材拉力和延伸率问题

[复制链接]
发表于 2016-1-14 10:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
SBS防水卷材拉力和延伸率试验,单个试样的拉力一般精确到多少N?延伸率标距精确到多少mm?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-18 11:48:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我也想问一下楼主,我今天刚好也做这个sbs的防水卷材, 你们的裁剪是怎么裁剪的呢, 是直接按着尺寸那刀割?还是有模板垫着割?或者是有专门形状的裁刀呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 08:26:26 | 显示全部楼层
单个试样取决设备的精度,这样才是原始数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 10:02:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lill20022003 发表于 2016-1-22 08:26
单个试样取决设备的精度,这样才是原始数据。

很好的回答!标准只对最终计算结果作修约限制,测量结果有些标准在只在实验方法中量具精度或分度值得有要求,并且记录如果要求原始,就不能存在修约,是多少记不少,最真实最原始的记录应该是照片或是视频......
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-22 10:36:22 | 显示全部楼层
设备记录到0.001N,有什么意义吗?既然满足精度2%即可,读数精确到0.1N可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-25 11:22:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个问题我是按照GB/T 8170-2008的要求来处理的即将得到的数字比修约值多一位或几位报出最后一次性的修约,为了方便,拉力保留至0.1N,伸长保留至0.1mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-23 18:26:47 | 显示全部楼层
延伸率标定多少呢?200?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 04:39 , Processed in 0.045493 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表