水泥抗压强度六个测定值中有一个超过平均值的10%,应剔除这个结果,以剩下五个的平均值为结果,如有再超过他们平均值的10%,则此组结果作废。抗折强度当三个强度值中有超过平均值的10%,应剔除后再取平均值作为抗折强度的试验结果。应该是没有作废的情况,但如果有两个值超过了平均值的10%,怎么计算?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 16:59:57 | 显示全部楼层
这个规范没说清楚,但是实际中几乎遇不到这样的情况,标准还是1999年的标准,个人理解出现这样的情况应该仔细查找原因重新检测,不出具检测报告
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 17:18:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
抗折强度当三个强度值中有超过平均值的10%,应剔除后再取平均值作为抗折强度的试验结果。如果有两个值超过了平均值的10%,就用没有超过的那个强度值作为试验结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 10:22:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
法律、法规、标准是一个逐步细化的体系,当标准也没有说清楚或有需要修订的不尽之处时,我们就要出台自己的程序或作业指导书指导工作了,呵呵。虽然这种情况都极有可能是“重新检测”,但要找到这样做的依据,不能尽在不言中......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 10:02:43 | 显示全部楼层
重做吧!同一样品同一试验条件同一人员差别这么大不能也不敢出报告的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 16:20:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
出现这种情况的原因绝大部分是由于试验人员手重导致的,试验结果没有真实性。
数据实时上传的检测单位如果出现这种情况应该立刻通知相关技术、质量管理人员,重新制样,进行样品复测,并且对原有的数据进行分析形成报告进行数据偏离作废。
数据不是实时上传就好办了,重新制样重新试验就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 14:42:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对