主体结构检测结论怎么给出?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-2 19:43:15 | 显示全部楼层
主体结构检测从来就是没有结论的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 14:14:06 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-15 14:08:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
举例: 该工程所检混凝土强度是什么   保护层厚度合格率是什么    构件尺寸(截面尺寸,楼板厚度)符不符合设计要求等等... 这就是结论    甚至就直接写:详见检测列表
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-17 09:26:03 | 显示全部楼层
这个应该是针对所检测的项目,看合格与不合格而已吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 08:44:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
一般都是提供实际检测数据,以及统计结果。混凝土强度写符合设计要求,其它的比如钢筋保护层厚度、楼板厚度不下结论,但要写清偏差范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-18 16:34:41 | 显示全部楼层
GB50344有明确要求,检测报告要给出检测结论,见条文3.5.8检测报告包括的内容第八条
具体结论怎么下,举个栗子呀,所检构件混凝土强度符合设计文件要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-18 16:36:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
保护层厚度可以写符合设计文件及GB 50204的要求