GB/T50204-2015中关于同条件的附录C,比原本2002版简单了很多,其中同条件养护还是按照600度算龄期么?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-13 22:06:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2016-8-13 23:16 编辑

同条件和混凝土成熟度各不相干吧!累计600度这个定义本就牵强,有说是累计600度不天于60天,不小于14天,0度以下的不算,这个说法在建工领域也就只在原50204-202规范里找到这么几个字,其真正出处却是在TB10426-2004 铁路混凝土强度检测规程里面,可见这本身是一个行业间的引用,也算是些不成文的套取规范。意思也是一个估计,达到这个累计养护温度就“熟”了,混凝土强度增长基本“定性”了,是一个和28天等效养护的龄期......但这个理论上是这样想,实际是不是这样也很难说,何况现在讲究是耐久性而非追求早期强度.....这不比20正负1度28天定义可作为一个人为比对标准,所以它有点站不住脚,新规范就把它有意忘却,不再提起并强调它,工程验收,什么时候验,什么时候就是龄期,最现实,也最及时,只要养护条件相同,也具有实际的代表意义。