工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2279|回复: 3

[新问题] 平开窗的抗风压是怎么安装检测的呢

[复制链接]
发表于 2016-10-10 17:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,对于推拉窗检测抗风压时候,我们把位移传感器防置在扇的重合部位(框的中线),那对于单平开扇,位移传感器防置在哪里呢,是装执手那一侧吗?
那如果是双平开呢,中间带梃的那种(日子形状平放),位移传感器是防置在哪个部位呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-11 13:28:10 | 显示全部楼层
没有人做过这样的实验吗?求解答。看标准,我真的是很模糊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-18 14:33:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
有受力杆的装受力杆,没有的装到玻璃。具体怎么装,标准上都有示意图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-26 15:58:36 | 显示全部楼层
单锁单锁点的装2个位移点就够了 单锁多锁点的按单扇固定窗布3个位移点 布点在哪个地方那就看窗户的实际情况了有的在受力杆有的布玻璃上 标准上都有的 GB/T7106-2008
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 06:38 , Processed in 0.036941 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表