大神们,钢结构节点承载力取样数量和代表批量分别是好多
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-1 15:40:14 | 显示全部楼层
GB50205—2001《钢结构工程施工质量验收规范》第12.3.3条规定:对建筑结构安全等级为一级,跨度40 m 及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验,其结构应符合以下规定: ⑴ 焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格。 ⑵ 螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验,当达到螺栓的设计承载力时,螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。 检查数量:每项试验做3个试件。 检验方法:在万能试验机上进行检验,检查试验报告。