按GB50204-2015做楼板厚度检测时,三点测值有平行差值要求吗
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 11:43:19 | 显示全部楼层
标准上没写,应该是没有要求,取平均值就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 15:30:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1.是没有要求的,直接求平均值。再评定。
2.如果有三点测量值的平行差限制的话 岂不是会把不合格点也限定了,反应不了真实偏差情况。实际偏差就那么大怎么处理?
3.个人理解,平行差是针对同一“定量”特性的检测来说的,对平行差的要求在一定程度上是为了尽量减小操作方法、设备、原料、人员等方面引起的误差。
4.这个问题有点烂
5.我也是小白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 08:30:23 | 显示全部楼层
混凝土结构现场检测技术标准里面有规定,单个值偏差不超过允许偏差的1.5倍

点评

把具体标准条款呈显出来,才有说服力!  发表于 2001-1-1 22:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-13 19:19:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
差值大了,数据不好看。建议不测这块板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-15 08:11:34 | 显示全部楼层
规范要求取3点平均值,没有平行差的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-15 08:45:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
设计值为100mm,实测值为70-105mm,猜猜设计会出什么方案?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-23 09:15:42 | 显示全部楼层
梦里说梦 发表于 2017-3-1 08:30
混凝土结构现场检测技术标准里面有规定,单个值偏差不超过允许偏差的1.5倍 ...

GB/T 50784-2013第8.2.3条有规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-23 10:47:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按执行标准确定,采用标准不同,计算和推定结果不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-23 16:32:23 | 显示全部楼层
我的理解:采用GB50204-2015这个规范检测是找不到有平行差值要求的。用GB/T 50784-2013第8.2.3条是有规定,但此规定是针对结构性能检测中的批量检验。