[新问题] 提一个常见钢筋保护层厚度检测的问题

[复制链接]
发表于 2017-2-23 17:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家都知道,钢筋保护层厚度过薄,混凝土碳化钢筋会受蚀,保护层厚度过厚,会影响结构承载力,那么钢筋保护层厚度如果超出规范极值要求但又不影响结构使用功能,该做何处理呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-28 11:48:12 | 显示全部楼层
超出规范极值是,偏大还是偏小呢?

如果偏大要注意是否符合受弯构件的理论计算假定,

对承载安全存在一定问题的,

举例如极端情况就是悬挑板,

如果偏小,主要影响耐久性,

就是钢筋容易锈蚀造成后续楼板混凝土锈胀开裂等,

那就针对性的采用水泥砂浆等进行密闭封堵处理



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 11:36:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
只要通过设计验算满足技术要求的可予以验收,GB 50300-2013第5.0.6条里对这个问题进行了说明