工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3284|回复: 5

[新问题] 飘窗三性检测

[复制链接]
发表于 2017-3-20 11:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位前辈,飘窗三性怎么样检测,(见证取样送检)
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 14:20:40 | 显示全部楼层
取开启区域即可,封闭区域不存在对气密和水密的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-20 14:46:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
crazydingo 发表于 2017-3-20 14:20
取开启区域即可,封闭区域不存在对气密和水密的要求。

哦哦,那是这样的话,窗的单位面积分级指标和实际单位分级指标有区别嘛?在一个现在气密性试验应该怎样做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 16:15:34 | 显示全部楼层
617142187 发表于 2017-3-20 14:46
哦哦,那是这样的话,窗的单位面积分级指标和实际单位分级指标有区别嘛?在一个现在气密性试验应该怎样做 ...

没有区别。
2、现场气密性很难做,我建议你也是做开启区域,贴窗框上面。不然操作比较困难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-21 08:54:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
您的意思是不是不管试验是多大的面积,单位面积分级指标所采用的面积A采用窗本身的原始尺寸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-23 16:38:08 | 显示全部楼层
学习大神的帖子
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 09:28 , Processed in 0.039721 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表