钢结构变形检测实施细则 一、编制依据 本实施细则根据《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001编制。 二、编制目的 为正确使用全站仪,保证钢结构工程变形检测的正确和检测的精度,制定本实施细则。 三、适用范围 本实施细则使用于对已安装的和现有的钢结构工程、钢桁架结构和网架结构进行变形检测。 四、检测人员 检测人员应经过培训,通过专项检测考试,具有相应的资质。 五、仪器设备 徕卡 TCR402/Ⅱ级 全站仪 六、检测技术 1、必备资料 1.1进行钢结构变形检测时,应具备一下资料 (1)工程名称、地点、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位名称; (2)必要的设计图纸和施工记录; (3)检测的原因或结构存在的质量问题。 2、抽样数量 2.1 对钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高进行检测时,按同类构件数量抽查3%,且不少于3个; 2.2 对单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲检测,对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 2.3 多层及高层钢结构安装工程中,标准柱全部检查,非标准柱抽查3%,且不应少于3根。2.4 多层及高层钢结构安装工程中,钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的检测,按同类构件数抽查3%,且不应少于3个。 2.5 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的检测,对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 2.6钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 3、试验步骤 选好测量点,架设三脚架,打开机器,对全站仪进行水准调平。将测量模式置于无棱镜模式,进入测量作业操作界面,确定测站点的位置坐标、镜高,选定后视点进行后视定位,开始测量作业。 3.1 对钢柱的测量 分别选取理论上位于同一铅垂线上的柱脚一点和柱顶一点,进行测量,测存数据。 3.2 对钢梁的测量 分别选取钢梁两端和跨中一点进行数据采集。 3.3 单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲检测,对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 3.4 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的检测,对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 3.5 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 七、结果评定 1、单层钢结构钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应复合下表规定 表1钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差(mm) 2、单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差符合下表要求 表2 整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm) 3、多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差须符合下表 表3 整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm) 4、网架结构总拼完后及屋面施工完后应分别测量其挠度值;所测的挠度值,不得超过相应设计值的15%. |