工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4855|回复: 7

[已解决] 混凝土配合比设计

[复制链接]
发表于 2017-6-4 15:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
混凝土配合比设计,如果3组28天试块试验结果均小于试配强度是否可以依据强度与胶水比关系图确定满足试配强度的胶水比?谢谢.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-4 22:06:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-6-5 01:30 编辑
changjingui 发表于 2017-6-4 21:47
道理是一样的,我是新手,检验这三个数拟合线是否可用,检验可信度,是做7天抗压强度画关系图,达到试配强 ...


拟合线是否可信是计算出来的,水工上往往根据工程的需要选择多个点(多点拟合更精确)做出水灰比0.4~0.7左右的水灰比、强度关系拟合线,在这个关系线上可以选择大约C35~C15之间的多个不同强度混凝土水灰比供这个工程使用(不是建工的一个强度就要三个点)。
想更深了解请看本论坛水工、电力的坝工混凝土相关规范。
混凝土7天强度和28天强度波动范围大,与水泥品种、掺合料、外加剂等等多因素有关,这个系数大约是0.6~0.8
你根据7天强度所配制的混凝土达到28天强度的70%以上,就是假定换算系数为0.7(就是7天强度是28天强度的70%).

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-6-4 17:38:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2017-6-4 19:09 编辑

1.按照通用公式计算不会发生这样的问题,其次,你应该在7天成果整理时发现问题重做。
2.我也曾遇到过,那次问题是出在水泥强度上(水泥强度偏低太多不合格)7天时发现问题重做。
3.如果想使用这组数据,起码要满足两个条件
a.根据这三个点拟合的强度、灰水比关系曲线可信度要达到规范要求
b.你所使用的点不可距离拟合线延伸过远。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 21:01:18 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2017-6-4 17:38
1.按照通用公式计算不会发生这样的问题,其次,你应该在7天成果整理时发现问题重做。
2.我也曾遇到过,那次 ...

谢谢,7天强度试验可以出临时配合比,一般选用水胶比最小的配比,达到高的安全系数。28天再修正出正式配合比,正确吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-4 21:26:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
changjingui 发表于 2017-6-4 21:01
谢谢,7天强度试验可以出临时配合比,一般选用水胶比最小的配比,达到高的安全系数。28天再修正出正式配 ...

我们水工是先检验这三个数拟合线是否可用,检验可信度,如果可用,按照一般规律选择7天强度换算为28天强度,
因为是“应委托方要求先期提供中间成果”,所以为了安全起见选择比较大的换算系数换算配置强度。
那么正式报告时只会减少水泥用量,极大欢喜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 21:47:00 | 显示全部楼层
道理是一样的,我是新手,检验这三个数拟合线是否可用,检验可信度,是做7天抗压强度画关系图,达到试配强度70%以上就可以,是这样吗?7天强度换算为28天强度,怎么换算?谢谢指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-5 10:12:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2017-6-4 22:06
拟合线是否可信是计算出来的,水工上往往根据工程的需要选择多个点(多点拟合更精确)做出水灰比0.4~0.7 ...

明白了,谢谢指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-15 16:17:15 | 显示全部楼层
可以的,前提时3个胶水比要呈线性关系。再以线性公式计算略大于试配强度对应的胶水比,在算出水胶比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 08:41 , Processed in 0.044658 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表