锚垫板四索的当成五索的用了怎么办!端头的钢绞线已经切除了,才发现。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-17 15:52:41 | 显示全部楼层
曾经拉过一个7根锚索,预应力1100千牛,由于设计考虑不周,第一次拉张时垫板沉陷到混凝土中,无法拉张,经加大加厚垫板后顺利拉张到1100千牛。
正常情况下,混凝土、垫板、钢绞线、预应力都有安全系数,现在你这里既然没有发现变化,估计还在安全系数控制之内,可以不用处理。