工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2233|回复: 1

[已解决] 锚垫板四索的当成五索的用了怎么办!

[复制链接]
发表于 2012-5-31 10:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
锚垫板四索的当成五索的用了怎么办!端头的钢绞线已经切除了,才发现。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-17 15:52:41 | 显示全部楼层
曾经拉过一个7根锚索,预应力1100千牛,由于设计考虑不周,第一次拉张时垫板沉陷到混凝土中,无法拉张,经加大加厚垫板后顺利拉张到1100千牛。
正常情况下,混凝土、垫板、钢绞线、预应力都有安全系数,现在你这里既然没有发现变化,估计还在安全系数控制之内,可以不用处理。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
gczljc + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-6-17 20:35 , Processed in 0.067050 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表