碰到一个问题,N类无胎基做拉伸试验23441要求裁剪的式样规格是100*25mm,但是后面说引用的是328.9-2007.A法进行试验,但是A法的试件规格是200*50mm。都不一样,到底是按哪个方法来做拉伸试验啊。按23441的做,问题后面单位又是N/50mm,拉伸力值怎么计算,直接乘以2吗,请高手指教。头疼。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-14 10:34:55 | 显示全部楼层
按主规范要求制样,方法规范不做制样参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-15 11:52:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
zichannice 发表于 2017-9-14 10:34
按主规范要求制样,方法规范不做制样参考

那裁剪的样是100*25 ,规范上后面计算单位是N/50mm,怎么计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-17 21:33:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 kil996 于 2017-9-17 21:34 编辑

就是乘以2即可,不过原始记录上要同时记录有原始的拉伸强度和乘以2以后的拉伸强度两个数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-18 10:20:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
kil996 发表于 2017-9-17 21:33
就是乘以2即可,不过原始记录上要同时记录有原始的拉伸强度和乘以2以后的拉伸强度两个数据。 ...

标准上没有这么说明,真的不敢这样计算,25mm宽的式样拉出来的力值乘以2与50mm时的式样计算结果真的一样?出标准的人看来是喝醉酒了,建议修改标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-18 11:28:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 kil996 于 2017-9-18 11:34 编辑
duxueke2013 发表于 2017-9-18 10:20
标准上没有这么说明,真的不敢这样计算,25mm宽的式样拉出来的力值乘以2与50mm时的式样计算结果真的一样 ...

有时候仔细看各种标准的话,前后不搭的地方很多,但是标准是固定的,只能这么照着操作才能符合标准要求。而且从试验来说,换算为N/50mm有统一度量单位的感觉(要么是N/50mm要么是N/cm),至于选25mm做试验会不会是出于自粘N型自身的物理特性,例如拉伸强度较小,厚度较小?个人觉得应该是两个问题,两个出发点。