电压试验.jpg 这是电缆12706上的内容  多芯电缆意思是不是把电缆护套剥掉 把所有导体连接起来 直接通高压电测试    不需要水浴浸泡1小时 标准也没有给出长度要求  这个有长度要求么    这个算成品电缆电压试验还是算绝缘线芯电压试验。 导体电阻.jpg   每根电缆的导体电阻都需要测量  电脑上只能输一个数值  是平均值 中间值  最大值还是最小值。 电线根据5023 电压试验成品电缆是10M  绝缘线芯是5M 平常家用电线电压试验是算成品电缆还是绝缘线芯?  电线电缆的绝缘厚度12706是 绝缘厚度.jpg 5023 5023绝缘电阻.jpg 是标准用哪个就根据哪个来测量么     感谢老司机带路

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 13:55:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-6 12:54:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 检测币

电线按照5m算,绝缘厚度填入平均值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-23 08:21:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
12706.1或者2上 有表,表上有长度、温度等的具体要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-10 23:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
12706.1的标准算电线里面最难啃的,还有绝缘电阻常数k,护套厚度指标要自己计算,12706.2铠装电缆护套厚度磨了我好几天,还没研究出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-10 23:17:43 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
电压试验,你可以一根根测过去。也可以整根把护套去掉测,接一根导体,剩下几个导体要接起来做接地端。我的理解和咨询别人得出结果。