关于试块标准养护间一般要放几个干湿温度计,有没有标准依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-9 13:54:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-2-12 00:12 编辑

养护室在工作中是不断从热源、湿源传递到低端的不断的动态平衡中。温度计、湿度计只要精度够可以检测到不同观测位置的观测值不同,这样就会和养护室的控制系统的显示产生矛盾。所以,养护室的温度计湿度计只要一支就可以了,而且最好放置在控制系统的传感器附近,这样才不会产生控制系统显示的数值与观测值的差异过大。
控制系统的传感器要放置在有代表性的控制位置,不能距离热源太近,也不能过高、过低,也不能置于养护室的死角。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 这是好贴啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-9 14:55:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-2-9 13:54
养护室在工作中是不断从热源、湿源传递到低端的不断的动态平衡中。温度计、湿度计只要精度够可以检测到不同 ...

好的,谢谢!!