一分钟快速注册,轻松融入检测圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
【产品概述】 根据现行国家标准GB/T 7106-2008和 JG211-2007的要求,研制的建筑门窗动风压性能现场检测装置,主要用于检测建筑门窗安装在墙体洞口后的空气渗透、雨水渗漏、风压变形性能。与以往试验室检测相比,解决了送检样窗性能与工程门窗产品质量不一致的缺陷,同时可检测门窗安装质量。 本设备采用全新的设计理念,将以往试验室才能实现的门窗动风压性能检测技术在工程现场实现。检测过程全部由工控机处理,现场检测完毕数据自动进入数据库进行处理,可自动出具检测报告和原始记录。 【执行标准】 GB/T 7106-2008 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 》 JG211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 》 【技术参数】 | | | 压差±500Pa 流量200m[size=10.0000pt]3/h | | | | 压差±700Pa 淋水量2L/(m[size=10.0000pt]2·min) | | 气密水密0×0~3000×3000mm 三性500×500~1800×1800mm | | | | | | | | | | | | | | |
【产品特点】 安装便捷:备件箱里备有试验需要的所有工具及密封材料等,工作起来更方便、快捷; 运输方便:所有部件单件重量小于45kg。全套设备可用一辆面包车或切诺基运输; 测量精确:高精度16位A/D转换数据采集、采用先进的全反馈闭环数字控制、先进的电调速调压方式、高精度的传感器; 准确可靠:整个检测过程由一台工控机自动控制,检测完成数据自动进入数据库进行后期处理,可自动出具检测报告和原始记录,减少了人为因素对检测结果的影响。
联系电话:010-68325410 手机: 18501073978
|