[新问题] PE100管材试验压力怎么计算?

[复制链接]
发表于 2018-3-19 09:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
PE100管材做20℃静液压强度(100h)时的试验压力是如何计算的?试样平均外径为25mm,最小壁厚为2.3mm。
按照GB/T6111-2003计算试验压力为2.51MPa(不知道算的对不对),样品上标着PN=1.6MPa,是按哪个压力进行试验?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-5 12:25:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

个人感觉PN1.6MPa 和静液压的试验压力没有关系,对于咱们检测而言,只是为了确定管材的壁厚,相同PE等级和DN尺寸,在不同PN的情况下管材壁厚是不一样的。试验压力=(环向应力×2×最小壁厚)/(平均外径-最小壁厚),环向应力根据PE等级决定,PE100级为12.4MPa,PE80级为9.0MPa,PE63级为8.0MPa。根据你的数据,外径25,最小壁厚2.3  计算出来的试验压力=(12.4×2×2.3)/(25-2.3)=2.51MPa是正确的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-10 14:57:49 | 显示全部楼层
PN代表公称压力与你试验压力无关,2.51计算试验压力没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报