工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4208|回复: 7

[新问题] 请教GB50411-2007

[复制链接]
发表于 2018-6-9 17:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
粘结强度具体数值怎么确定
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 17:34:54 | 显示全部楼层
刘蹦蹦 发表于 2018-6-12 17:14
拆成两层做试验,是为了查看破坏时最大力值及破坏形态,因为50411没有用于评定的标准值,所以个人角度尽 ...

保温板材与粘接层的拉伸粘接强度,这个项目参数我实在是找不到,但是我们是参考JGJ 144,B.1的试验方法进行试验,只是切割位置止于粘接层,如果除苯板以外的保温材料,委托方必须要求评定,我们只能按照垂直于版面的抗拉强度或相似的抗拉强度参数进行评定。(建议只给出检测结果,不建议评定,评定这个锅能甩给设计单位,就甩给设计单位)
基层与粘接层的拉伸粘接强度,除无网现浇及胶粉聚苯颗粒,其他保温材料,按照JGJ 144,B.1进行现场拉伸粘接强度试验
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 14:14:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是说保温板的粘结强度吗?50411里面只规定应符合设计要求,没有明确的指标,这个要视具体的保温板类型来定;至于试验方法标准中没有明确,可以参考JGJ 144标准EPS粘结强度的试验方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 16:59:05 | 显示全部楼层
50411很笼统的说了要做“保温板材与基层的现场拉伸粘接强度”,我查了各个保温系统的标准,只有JGJ 144有外保温现场拉伸粘接强度的试验方法

总结

总结

JGJ 144 第B.1条目,此方法限用于EPS薄抹灰外墙外保温系统


JGJ 144 第B.2条目,此方法用于无网现浇外保温系统

我们试验室把50411的这句话,拆分成两层拉伸粘接强度,即保温板材与粘接层的拉伸粘接强度、粘接层与基层的拉伸粘接强度,进行试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 17:14:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
刘蹦蹦 发表于 2018-6-12 16:59
50411很笼统的说了要做“保温板材与基层的现场拉伸粘接强度”,我查了各个保温系统的标准,只有JGJ 144有外 ...

拆成两层做试验,是为了查看破坏时最大力值及破坏形态,因为50411没有用于评定的标准值,所以个人角度尽量不给出评定,JGJ 144有标准值的除外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-13 17:33:19 | 显示全部楼层
刘蹦蹦 发表于 2018-6-12 17:34
保温板材与粘接层的拉伸粘接强度,这个项目参数我实在是找不到,但是我们是参考JGJ 144,B.1的试验方法进 ...

正解,说的很清楚!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-13 23:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我想知道胶粘剂与基层和胶粘剂与保温板数值可以出一样的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 11:34:29 | 显示全部楼层
如果是内保温,可以用JGJ/T 261-2011 7.2.4条来评。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 05:14 , Processed in 4.557737 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表