[新问题] 蒸压加气混凝土砌块的抗压强度,含水率8-12之间

[复制链接]
发表于 2018-6-21 14:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位大神,是如何将蒸压加气混凝土砌块的抗压强度的含水率在8-12之间,指的是每一块试块都要符合含水率在8-12之间,还是每一组符合含水率在8-12之间呢?是参照干密度的含水率对比吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-21 16:49:28 | 显示全部楼层
我是以干密度作对比
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-22 12:13:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
每一块的抗压强度试块的含水率都要在8-12之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-24 12:10:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-25 16:55:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
nh298210 发表于 2018-6-21 16:49
我是以干密度作对比

干密度对比的话,抗压的大概含水率在8-12的话,实际上抗压的含水率还没有在8-12内呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-26 14:41:58 | 显示全部楼层
yan111 发表于 2018-6-25 16:55
干密度对比的话,抗压的大概含水率在8-12的话,实际上抗压的含水率还没有在8-12内呢? ...

先烘干
然后放养护箱,加湿的可以设置高一点
然后拿出来称超了的话在哄   间隔2小时称一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-26 15:54:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
每一块的抗压强度试块的含水率都要在8-12之间,高了、低了都要处置,处置后放置一段时间内部湿度大致均衡后再做试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-3 13:59:06 | 显示全部楼层
nh298210 发表于 2018-6-26 14:41
先烘干
然后放养护箱,加湿的可以设置高一点
然后拿出来称超了的话在哄   间隔2小时称一下 ...

还是难以操作哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-3 14:56:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

如果不考虑干密度,反正是每一块抗压强度试块,含水率在8-12之间,就可以做抗压了,是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-26 12:59:05 | 显示全部楼层
bzj369 发表于 2018-6-26 15:54
每一块的抗压强度试块的含水率都要在8-12之间,高了、低了都要处置,处置后放置一段时间内部湿度大致均衡后 ...

有没有蒸压加气块试验原始记录分享一下
回复 支持 反对