工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3755|回复: 1

[新问题] 关于水泥混凝土配合比 水下混凝土与抗渗混凝土

[复制链接]
发表于 2018-7-9 14:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,请问水下混凝土与抗渗混凝土相应的规范是什么,他们与普通混凝土有什么设计上的区别
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-9 15:52:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-7-14 00:11 编辑

你没有说清楚,如果你所指的是长期在水下工作的混凝土,那么在水工混凝土配合比规范有明确规定,水下部分、水上部分、水位交替部分,规定的是控制最大水灰比(即使混凝土抗压强度超出设计要求很多也不得加大水灰比降低强度)。
混凝土配合比设计和普通的一样,满足设计和施工要求即可。
如果你说的水下混凝土是指水下施工混凝土(带水施工),在水工混凝土配合比规范里也有专门章节说明。
看施工工艺决定,老工艺是使用“串桶”或导管,使用“顶升法”向上排水施工。由于在水下无法振捣,混凝土要达到自密实、自流平程度。其他和普通混凝土一样考虑。
新工艺可以使用“絮凝剂”,此时加入了絮凝剂的新拌水下不分散混凝土和外界的水不相溶,不会因为在水下改变混凝土的水灰比,一般还是采用顶升法浇筑,如果水不深可以从水面把新拌混凝土倒入水下的模中。同样,因为无法振捣,这种混凝土也要达到自密实、自流平。
再有就是封堵溶洞地下河的涌水,情况复杂比较困难,要根据具体情况采用一些特殊的材料和特殊的方法封堵。
如果混凝土对抗渗有特殊要求,根据要求的高低采取不同的解决方法。
只要满足抗渗要求,选择最方便的成本最低的办法。
坛子里相关资料很多,有兴趣的话自己去下载学习。
你的问题针对性不明确,不便于解释更多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-6-29 20:28 , Processed in 0.060695 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表