[新问题] 钢筋E值不符合规范三项规定时,可否进行双倍取样复检

[复制链接]
发表于 2018-7-30 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求教各位大神,热轧带肋加E钢筋,钢筋E值不符合规范三项规定时,可否进行双倍取样复检?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-30 14:53:52 | 显示全部楼层
可以双倍复检。抗震的三个要求也是和钢筋的力学性能相关的,同样可以按GB/T 17505的规定进行双倍复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-31 14:24:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
子非鱼 发表于 2018-7-30 14:53
可以双倍复检。抗震的三个要求也是和钢筋的力学性能相关的,同样可以按GB/T 17505的规定进行双倍复检。 ...

谢谢,提这个问题主要是在网上看到有几个地方住建局发文钢筋E值不符合要求就不给双倍取样复检,一次判定不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 11:26:47 | 显示全部楼层
可以按照PKPM上面的判定来做 是否做双倍复检
回复 支持 反对

使用道具 举报