[新问题] 混凝土抗渗

[复制链接]
发表于 2018-7-31 17:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位混凝土抗渗的问题,由于我们单位目前工作量较大,仪器设备配备不足,造成抗渗试块的检测不能满足28天龄期的要求,都要推迟许多天才能检测,那么推迟的时间段内样品是否必须在标养室养护?能否放置在外面自然养护?自然养护对样品检测结果有何影响?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-2 12:21:55 | 显示全部楼层
检测肯定是要按标准去做的,没有标准,那如何控制结果???坛子里的回复都是怪怪的,自己都认为自己的职业是个扯蛋的工作了,那还搞个屁,早点改行吧.......
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-8-1 16:26:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准养护28-90天,实际操作中么,你滴明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-2 10:12:25 | 显示全部楼层
如果你是想按标准工作做,那指定是放在标养室里养护,如果不按实际走,你自己掌握情况就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-2 12:56:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-8-3 00:30 编辑

1.按照规范要求最好是增加抗渗仪,这样才能完全符合规范要求;
2.对于抗渗试验,坛子里已经讨论多次,你可找来看看;
3.建工对于抗渗如果没有特殊要求一般是28天龄期,就是说标养27天后取出做试验准备,28天上机试验;
4.你要延期试验,大家都知道随着混凝土龄期的增加其强度和抗渗能力都会提高(尤其是含粉煤灰的商品混凝土),规范(业主和施工方的合同要求的可是28天龄期交割合同的数值)要求的可是28天。无法准时试验28天后不该养护,估计你要是蒸养还会把混凝土强度和抗渗能力提高更多。既然无法把试件“冻结”在28天状态,那么无论如何也不该助长抗渗性能的增强吧,养护就是提供混凝土更好的增强条件(有***的嫌疑,不养护随着龄期增长数据都会增加,养护就是助长这种增加,偏离28天数值更远)。
5.超过养护龄期试验,怎么在报告中解释龄期问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-9 14:49:36 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-9 16:34:33 | 显示全部楼层
山鸡 发表于 2018-8-1 16:26
标准养护28-90天,实际操作中么,你滴明白

90天?没有依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-29 16:16:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

看了您那个关于龄期的帖子 受益匪浅