静载试验可确定桩的承载力,单桩竖向抗压静载试验确定单桩竖向抗压承载力。按目的可以将单桩竖向抗压承载试验大致分为以下两种,一种是为设计提供依据,一种是为工程验收提供依据。 1、为设计提供依据。在工程桩正式施工前,在地质条件具有代表性的区域,先施工几根桩,进行静载试验,以确定设计参数的合理性和施工工艺的可行性。需要时,也可在桩身埋设测量桩身应力、应变、位移、桩底反力的传感器和位移杆,测定桩分层侧阻力和端阻力。这个阶段一般施工单位未定,图纸未出,只为设计的计算成果提供印证,为设计师调整或确定设计方案提供依据。《江苏省规范基桩质量检测工作实施导则》规定,为工程提供设计依据的试验应加载至出现极限荷载。《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2009)3.3.1以及《江苏省规范基桩质量检测工作实施导则》对施工前试桩有明确规定,当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值: ①设计等级为甲级、乙级的桩基; ②地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;③本地区采用的新桩型或新工艺。且检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应小于2根。 2、为工程验收提供依据。绝大多数静载试验是为工程验收提供依据,一般按设计要求确定最大加载量,不进行破坏试验,即加载至预定最大试验荷载后即终止加载。《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2009)3.3.5规定,对单位工程内且在同一条件下的工程桩,符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载力静载试验进行验收检测:①设计等级为甲级的桩基; ②地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;③本地区采用的新桩型或新工艺。④挤土群桩施工产生挤土效应。抽检数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根。(注:对上述第1~4款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行)。对于采用多节预制桩的工程(仅指二节及二节以上且单节长度≤4米),《江苏省规范基桩质量检测工作实施导则》规定检测数量不应少于总桩数的2%且不得少于5根。 |