[新问题] 夯填度

[复制链接]
发表于 2018-10-25 12:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问回填的夯填度与设计要求的压实度之间有什么换算公式之类的吗
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-25 13:35:11 | 显示全部楼层
概念不同无法换算

夯填度

夯填度,夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值,一般不大于0.9。

夯填度与压实系数的关系

压实系数是施工时测定的干密度和室内击实试验得到的最大干密度的比值,主要是针对细粒土而言的,对碎石类土不存在最佳含水量和最大干密度的问题,因此无法用压实系数进行控制,是用虚铺厚度压实到要求的厚度来控制,即为夯实度。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-25 15:24:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-10-25 13:35
概念不同无法换算

夯填度

我问工地要设计压实度,那边就给我个夯填度,这可如何是好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-25 16:12:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-10-25 22:10 编辑
无双&先知 发表于 2018-10-25 15:24
我问工地要设计压实度,那边就给我个夯填度,这可如何是好

要么施工用错了材料,要么设计提错了参数,请他们修改试验才好做。不要迷信图纸,设计出点错很正常,大中型工程施工现场都有设计代表就是随时解决设计的问题。
夯填度比压实度好做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-29 10:13:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-10-25 16:12
要么施工用错了材料,要么设计提错了参数,请他们修改试验才好做。不要迷信图纸,设计出点错很正常,大中 ...

他们那设计也是不懂,后面我让他们找监理定论