工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3648|回复: 5

[已解决] JGJ 95-2011中的7.1.3条如何理解?

[复制链接]
发表于 2012-7-6 17:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
“每个检验批的检验项目为外观质量、重量偏差、拉伸试验(量测抗拉强度和伸长率)和弯曲试验或反复弯曲试验。”拉伸试验是不是只做抗拉强度和伸长率就可以了,还是要按GB 13788-2008的要求做规定塑性延伸强度?其中7.1.5条第三款讲到“拉伸试验和弯曲试验的结果应符合现行国家标准《冷轧带肋钢筋》GB 13788及本规程附录A的有关规定确定”
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 14:48:51 | 显示全部楼层
1、第7.1.3条规定了每个检验批的检测项目为重量偏差、拉伸试验、弯曲或反复弯曲,其中拉伸试验只检测抗拉强度和伸长率二个参数。弯曲或反复弯曲根据产品标准技术要求。如附录A的表A.0.2中,CRB600H检测弯曲,CRB650H和CRB800H检测反复弯曲。
2、高延性二面肋钢筋的技术要求按JGJ 95-2011附录A,其余冷轧带肋钢筋的技术要求按GB 13788标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 21:31:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
学习了                                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 20:50:25 | 显示全部楼层
抗拉强度有两个参数,一个是屈服,一个是极限,屈服强度也就是GB 13788-2008的要求做规定塑性延伸强度。所以不冲突。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 10:55:36 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-6 08:28:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 09:10 , Processed in 0.044418 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表