工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2832|回复: 0

[工程质量鉴定] 关于基桩低应变检测法步骤详解

[复制链接]
发表于 2019-1-8 15:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.资料的收集及现场勘查
2.抽查桩的数量 位置及开始的时间
3.桩头处理
4.传感器的安装
实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处  
根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点

关于基桩低应变检测法步骤详解

关于基桩低应变检测法步骤详解

5.激振点及锤击振源
现场测试时,最好多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。
激振点的位置:
实心桩:激振点位置应选择在桩中心
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2处
激振的要求
激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动
激振点应远离钢筋笼的主筋
激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号
6.仪器参数设置
规范对仪器参数设置的要求
时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz
桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长
设定桩身截面积应为施工截面积
桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定
采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点
传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定
7.信号采集与判断

关于基桩低应变检测法步骤详解

关于基桩低应变检测法步骤详解

8.影响信号质量的因素
  • 桩头处理
  • 激振能量大小的影响
  • 传感器的影响
  • 耦合剂的影响
  • 应力波在传播过程中的衰减
  • 桩周土层对测试信号的影响
  • 桩底土层对测试信号的影响
注意事项
检测时如发生仪器、传感器损坏时,应立即更换仪器、传感器,并重新进行检测
如现场检测环境受到温湿度、电压波动、电磁干扰和振动冲击等外界因素影响而不能满足仪器使用要求时,应及时终止检测;针对干扰源采取有效防护措施,直至满足检测工作的要求
现场检测时,如发现测试数据异常,应分析原因,看是否误操作、仪器设备有无故障、现场是否具备检测条件、参数设置是否正确等。排除引起测试数据异常的原因后重新检测
检测时应注意现场安全,确保检测工作顺利进行。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-28 16:07 , Processed in 0.059309 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表