一分钟快速注册,轻松融入检测圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
1.资料的收集及现场勘查 2.抽查桩的数量 位置及开始的时间 3.桩头处理 4.传感器的安装 实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处 空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处 根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点 5.激振点及锤击振源 现场测试时,最好多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。 激振点的位置: 实心桩:激振点位置应选择在桩中心 空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2处 激振的要求 激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动 激振点应远离钢筋笼的主筋 激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号 6.仪器参数设置 规范对仪器参数设置的要求 时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz 桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长 设定桩身截面积应为施工截面积 桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定 采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点 传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定 7.信号采集与判断 8.影响信号质量的因素 桩头处理 激振能量大小的影响 传感器的影响 耦合剂的影响 应力波在传播过程中的衰减 桩周土层对测试信号的影响 桩底土层对测试信号的影响 注意事项 检测时如发生仪器、传感器损坏时,应立即更换仪器、传感器,并重新进行检测 如现场检测环境受到温湿度、电压波动、电磁干扰和振动冲击等外界因素影响而不能满足仪器使用要求时,应及时终止检测;针对干扰源采取有效防护措施,直至满足检测工作的要求 现场检测时,如发现测试数据异常,应分析原因,看是否误操作、仪器设备有无故障、现场是否具备检测条件、参数设置是否正确等。排除引起测试数据异常的原因后重新检测 检测时应注意现场安全,确保检测工作顺利进行
|