工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1772|回复: 0

[质量管理] 成孔检测中常见质量问题及处理措施

[复制链接]
发表于 2019-2-20 17:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在进行成孔质量检测时,相信大家都碰到过护壁假缩径、检测误差大、成孔坍塌等等一系列问题,那我们在遇到类似的问题该如何处理以确保我们检测的精度及进度。那本文总结了成孔质量检测常见问题进行分析及提出解决措施仅供大家参考。
timg (1).jpg
泥浆护壁造成假缩径现象
由于孔径大,上部泥浆持续沉淀不断地堆积在孔壁上,使得越向下显示的孔径检测值越小,这些堆积的泥浆在灌注混凝土时会被冲击掉,因此由泥浆堆积造成的缩径异常属于假异常。当采用超声波法检测时,这个问题是难以处理的。采用接触式方法时,则可以逐点下放井径仪,利用井径仪自重使得撑脚端穿过泥浆而测得真实孔径使该问题得以解决。
沉渣厚度小于真实值
一般而言,当检测结果不满足规范要求(沉渣厚度超标)时,可以不考虑该问题而直接做清孔处理。当检测结果满足规范要求时,应至少重复检测一次。当确定操作正常,两次或多次检测结果无明显偏离时,采用该结果,如果重复检测的结果发生明显偏离且可以确保重复检测时操作正常,则应以检测数据中的最大值作为检测结果。
倾斜度达不到规范要求
这只要在检测前结合孔深、孔径、规范要求的倾斜度指标等进行综合计算,就可以判断是否可能发生这种情况,如果可能则需在检测时根据各参数调整测斜仪中轴的位置,确保不会漏过可能存在的倾斜量。
成孔出现塌孔问题
塌孔本身对施工或检测影响不大,但是塌孔往往会造成钢筋笼以及应力检测传感器、电缆等被埋报废,需要进行补充而造成施工被中断。成孔质量检测也相应终止。解决方法是在已出现或可能出现塌孔的场地开孔时,在工程桩桩位附近先做试验孔,用于观察对比,当试验孔的时间稳定性可以满足检测和施工要求时再开工程孔.可以有效地降低可能由塌孔造成的各种损失风险、保证施工安全。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-12-25 22:27 , Processed in 0.074198 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表