随着建设事业的发展,基桩检测以有效、安全、可靠的特点得到了广泛的应用。桩基础是一种地下成庄的工艺,所以难免会出现断裂、缩扩颈、混泥土沉渣等缺陷。不同缺陷的不同的程度将会影响基桩的质量。那常见的波形缺陷有哪些呢?
桩基检测常见的波形缺陷有哪些?
完整桩 实测波形一般为自由振动衰减,速度传感器实测波形规则。对于摩擦桩,桩底反射明显,易于读取反射波到达时间,桩身混凝土平均波速较高。对于嵌入基岩的端承桩,由于声抗相近,在桩较长时,桩底不易辨别。如果端承桩实测波形有明显反射,在排除了高阻抗的情况下,就要怀疑桩尖有沉渣。 裂缝类缺陷 包括裂纹、裂缝、缩颈、离析、沉渣、夹泥等。裂纹对波形的影响在振幅上不太明显。裂缝除对波幅有较大衰减外,还导致波频降低。夹泥现象一般发生在地层变化和软地层区域,判读时可结合地质资料对应起来看。 沉渣发生在钻孔底部,有打桩(成孔)记录时,很容易判别。当桩身严重离析时,其波速较低反射波幅减少,频率降低产生反射信号不明显,信号变宽。缩颈现象一般也与地层变化有关,有时孔壁坍塌、低应力较高区段也可能造成缩颈现象。在等截面桩身中,一般缩颈与扩颈是伴生的,它与单纯的缩颈在波形上有区别。
桩基检测常见的波形缺陷有哪些?
断桩 断桩是桩基工程的极大隐患。在动测桩基完整性时,单根断桩较易判别,实测波形往往初始规则衰减,在对应桩身断裂处的波形出现较大幅值的低频迭加,波幅也明显降低,无桩底反射信号。但在群桩或有承台、框架结构的单桩,有低频迭加,不一定是断桩。 断桩产生的原因主要是因为施工质量差,如浇注时将导管拔出、管底密封不好而进水、钢筋笼上浮而引起;也可能是浇灌完后,桩身混凝土终 凝前受外界因素影响而断裂,常表现为贯穿整个横截面的裂缝;或二次浇注间隔时间过长形成断桩(层)。断裂一般表现为夹杂、一层阻抗较低的介质,在波形曲线上形成同相反射,且往往为多次反射,间隔时间相等。 浅部缺陷 由于浅部缺陷不像深部缺陷容易判别,常需要与同一场地其他桩相比较判断。若使用同一力棒敲击同一批桩,入射脉冲的宽度相差应不大,这一点常作为判断是否存在浅部缺陷的重要依据。浅部缺陷一般用加速度传感器使用小锤敲击检测,因为速度传感器测时,要么直达波振动频率掩盖了缺陷,要么滤波等处理将浅部缺陷给掩盖了。
|