一分钟快速注册,轻松融入检测圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
基桩静载试验对建筑工作者来说都不陌生吧,但在施工时容易出现的一些突发问题相信大家并不清楚,尤其没有经验的新人。那本文主要对在基桩静载试验中容易出现的一些突发问题及处理措施进行分析。 控载不正常
控载不正常是静载测试过程中较常见的现象。一般现象为:加载、补载状态异常。特别是补载时,油泵电机反复动作,该停时不停,该动时不动,荷载值起伏较大。这种现象一般出现在系统使用压力传感器时。特别是在复合地基等小吨位试验中传感器与千斤顶配合不当更易发生。在上述这种小吨位的实验中,原则上不应该采取这种不合理的搭配,而应采用测力传感器直接测力的方案来进行。
基桩静载荷试验遇到突发问题应该这样处理
荷载加不上压
荷载加不上压分为两种情况,一种为千斤顶无压力,另一种为千斤顶有压力而仪器显示无压力。它可能是油泵故障或千斤顶自身原因造成的。可按下述检查:油泵供电是否正常;电机是否转动。可接上油泵流量自动控制器或开关控制器,直接按动手控按钮试。油泵控制阀位置是否正确;油量是否足够。然后将千斤顶进油管拆下,堵住油泵出油口让油泵工作。
荷载数据不传输
当荷载施加正常,而仪器显示的荷载值为0或1固定值,即可判定为荷载值不传输。造成的主要原因有:传感器内部断线、短路,接线盒、电缆、插头短路等。油压传感器大多在引线根部折断或主线折断,测力传感器防水罩内插头或进水受潮,仪器自身也能造成此种故障。 检查步骤为:先将传感器插头拧下,用万能电表电阻挡检查传感器是否正常。油压传感器顺线查找,测力传感器测量绝缘电阻应>200MΩ。荷载数据错误
此处指仪器显示的荷载值有成比例的错误关系。这种错误往往是将传感器的系数输错造成。特别是有多个传感器的使用单位容易造成这种错误。
位移传感器显示错误
独立的传感器显示错误也就是我们常说的位移跳大数。当按清零键后位移显示马上跳大数,应先检查电池,如电池没有电则更换电池即可,如还跳大数必须清洁烘干。电池如正常,一分钟后重新放入。
基桩静载荷试验遇到突发问题应该这样处理
传感器与仪器显示相差大
传感器显示正常,而仪器显示和传感器有时相差很大,有时正常。正常情况下,仪器和传感器显示数值相差不大于0.01mm。超出这个范围,可检查传感器是否使用了不合格电池,插座插针是否被顶进去。否则,则为传感器或仪器的传输部分发生了问题。
电缆、插头故障
电缆、接头是造成许多故障发生的原因。经长期使用或一些意外因素,往往会造成电缆碰断,插头内焊脚与电缆线接触不良,插头根部与电缆螺丝压紧处折断。另外,插头内由于不注意,进入的泥沙、水等也会造成接触不良的故障。可用万用表欧姆R×1档直接测量通断与直流电阻。对于30m长、0.3平方毫米截面的传感器电缆,每一线直流电阻约在2Ω左右。当检查电缆中间接触不良故障时,可将万用表接于电缆的总线二端,用手从一端反复弯折电缆至另一端,找出故障点。现场试验中,有时会遇到一些突发事件。更多的时候是发生在加载设备上。有效的防止和及时妥善地处理突发事件,对于我们人身设备的安全以及保证试验的顺利进行将是非常重要的
|