[新问题] 与节能导热相关的问题

[复制链接]
发表于 2019-5-24 09:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
节能检测,导热系数尺寸是固定300x300还是可以有其他尺寸测试?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-24 16:47:52 | 显示全部楼层
一般是按照导热系数仪的试件尺寸要求来。缩小尺寸对结果会有影响。按GB/T 10294-2008 条文1.7.9 来为宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-24 18:40:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2019-5-25 00:57 编辑

大了装不进去,小了测不准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-24 18:50:15 | 显示全部楼层
一般厂家设计导热仪也是300X300的多,而且标准板也基本是300X300的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 08:23:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
当然可以各种尺寸,国内1980年代的导热仪有200mm的圆形试件仪器。见过国外的600的方形试件仪器。只要满足10294即可,使用时注意标准对试件的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 11:10:43 | 显示全部楼层
厚度呢?50的还可以整块硬塞进去,更大规格怎么办?两边都去掉表皮吗???这和不去表皮测试,结果又有了不一样啊.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 08:29:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们用的国产设备最大试件尺寸为:500×500×90㎜,基本上市面常见的都能对付了
回复 支持 反对

使用道具 举报