工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2563|回复: 4

[主体结构检测] 关于化学植筋的小问题JGJ145-2013

[复制链接]
发表于 2019-5-30 16:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 shilingyi401 于 2019-5-30 16:17 编辑

想请教下在JGJ145-2013中有没有规定化学植筋种植多少天后才能进行拉拔试验,是否有具体要求具体标准解说?
一般情况下是否要看胶水的正常凝固时间来判断?具体时间
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-2 21:00:14 | 显示全部楼层
最好问下工地,看看使用什么牌子的植筋胶,凝固需要多长时间。比如像喜利得的植筋胶的话,目前的天气,两三天就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-12 15:44:51 | 显示全部楼层
标准附录C中C.2.4条中有规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-13 11:05:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
植筋胶使用说明上一般涉及到,推迟时间不超过3d
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-23 21:27 , Processed in 0.038687 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表