消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水都需要消防水泵进行加压,由于适用领域的重要性,因此对于消防水泵本身有着严格的标准要求。今天我们就为各位进行备考工作的考生介绍一下需要复习一级消防工程师综合科目考点知识:消防水泵的相关要求。

  消防水泵的材料要求
  1外壳球墨铸铁;叶轮青铜、不锈钢;
  2泵体、泵轴、叶轮材质合格证符合要求。

  消防水泵的结构要求
  1泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动;
  2消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头;
  3泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。

  消防水泵的机械性能要求
  1消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定;
  2轴封处密封良好,无线状泄漏现象。

  消防水泵控制柜的要求
  1控制功能满足设计要求;
  2控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光,并符合现行国家标准的有关规定,且控制柜外表面没有明显的磕碰伤痕和变形掉漆;
  3控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示;
  4控制柜导线的规格和颜色(A 黄、B 绿、C 红、N 褐,黑,蓝、PE 黄绿相间)符合现行国家标准的有关规定;
  5面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作和观察且有功能标示,并符合国标;
  6控制柜内的电器元件及材料应符合国标,安装合理,工作位置附说明书。